      Hallo,

      wir nehmen demnächst in Angriff, unsere Heizungssteuerung mit CT zu verheiraten. Dazu folgende Frage, an diejenigen, die schon damit arbeiten:

      Bei den Ressourcenbuchungen gibt es zur Vor-/Nachbereitung Vor-/Nachlaufzeiten drin - ich nehme an, es ist sinnvoll, die Räume vom Beginn der Vorlaufzeit bis zum Ende der Nachlaufzeit zu heizen?

      Wie werden Raumbelegungen abgebildet, bei denen keine Heizung erwünscht ist/gebraucht wird?

      Vielen Dank!

      Pfarrer und CT-Admin der Evang. Kirchengemeinde Althütte

      1 Antwort Letzte Antwort Antworten Zitieren 0
      • J
        jrnussdorf
        zuletzt editiert von

        Hallo Frieder,
        Ich habe sowas bei uns im Gemeindehaus umgesetzt
        sinnvollerweise geschieht die Heizungssteuerung über die Kalender der Resourcen (Räume)
        da ist die Vor- und Nachlaufzeit automatisch drin.
        da ich das ganze mit openHAB realisiert habe, habe ich das so gemacht, dass Termine mit BLOCKER im Termin von der Heizungssteuerung ignoriert werden.

        1 Antwort Letzte Antwort Antworten Zitieren 0
        • xMRiX
          xMRi
          zuletzt editiert von

          1. Wir haben in unserer Heizungssteuerung automatische Vorheizzeiten gemäß aktueller Außentemperatur, Zieltemperatur und aktueller Raumtemperatur.
            Die Berechnung macht unsere Heizkalender Software selber.
          2. Auch das Ende der Heizzeit ist durch unseren Heizkalender bestimmt. Bei unserem Gottesdienstraum (Fußbodenheizung) hören wir schon 60min vor Ende der Veranstaltung auf zu heizen. Bei normalen Räumen sind es 30min.
          3. Wir steuern mit Vorlauf/Nachlauf Zeiten nur, ab wenn der Raum wirklich benutzt wird (Gottesdienst Raum für Probe des Musikteams 1h früher). Foyer 1h nach dem Gottesdienst (Aufräumen, Beisammensein etc.). Auch ein Sonderfall ist bei uns die Gebetsgemeinschaft vor dem Gottesdienst, auch hier wird 30min vor Gottesdienstbeginn die gewünschte Raumtemperatur erreicht.
          4. Zudem werden zu einem primären Raum (Gottesdienstraum) andere Räume automatisch zugebucht, für die wir keine Ressourceneinträge haben, z.B. WCs, Foyer etc.
          5. Bei Buchungen wie dem Reinigungsdienst (keine Heizung gewünscht) wird im Ressourcentext ein spezieller Befehl "Nicht Heizen" hinterlegt. Dann ist der Raum belegt durch den Putzdienst, aber geheizt wird nicht.

          Die Zeit der Resource Buchung gibt bei uns die "echte" Heizzeit an. Also ab wann er benutzbar und bis wann er benutzbar sein soll.

          Bei unseren "normalen" Terminen sind Kalendereintrag und Ressourcen Eintrag identisch.

          Das Prinzip ist bei uns: Jemand, der eine Buchung für einen Kalender/Ressource macht sollte möglichst wenig dazu "denken/verwalten".

          Wir benutzen eine CCU (Homematic).
          Siehe https://forum.church.tools/topic/11601/heizungssteuerung-mit-churchtools-und-der-homematic-ccu3-raspberrymatic

          "A well-written program is its own heaven; a poorly written program is its own hell!" The Tao of Programming